1、收放卷電機都是2.2KW,放卷減速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小張力是運行正常。
3、在小張力下啟動運行,加大張力在4kg的氣壓時,放卷電機停止運行,被動拖著放卷了。
4、我個人感覺是放卷電機功率小了,可是機械認為不是。
5、我同時認為浮動輥設計有問題,可是機械認為也不是
6、機械認為我放卷加減速時間設定太小,我設的是0.1s
請各位幫我參考參考
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-11-05
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 14:31
放卷電機處于再生制動狀態,變頻工作在轉矩模式,浮輥反饋恒張力放卷;收卷電機處于電動運行狀態,無傳感器的話,變頻也工作在轉矩模式。放卷控制一般采用時間或線速啟動PID控制,加減速是由主機變頻來控制,收放卷跟隨