hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-06 18:52
1、收放卷電機都是2.2KW,放卷減速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小張力是運行正常。
3、在小張力下啟動運行,加大張力在4kg的氣壓時,放卷電機停止運行,被動拖著放卷了。
4、我個人感覺是放卷電機功率小了,可是機械認為不是。
5、我同時認為浮動輥設計有問題,可是機械認為也不是
6、機械認為我放卷加減速時間設定太小,我設的是0.1s
請各位幫我參考參考
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 11:02
同意4樓,可能是你的電機轉速與輸出轉矩曲線不是直線,或接近直線。