sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-04 13:52
各位大俠:

    有們有一些模具加熱器,3相200V,30A空開,前些時候打雷,打壞了一臺,現在想追加浪涌吸收電容,(也就是RC保護,),請問我應該如何選型,如何接,請名位大俠指導一下,

    謝謝,在線等.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-04 14:38
首先檢查配電房補償柜避雷器是否正常,避雷網(接地電阻)是否良好。雷打掉的是空氣開關還是?
RC保護主要是加強感性負載在啟動;停止時的浪涌電壓;電流的抑制,保護觸點或者電子元件,對于避雷不能起作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sc511023) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-05 10:52
    目前針對雷擊危害,對于電氣只能是加裝避雷裝置,在電氣輸入端口也只有加裝電抗器或者壓敏電阻之類的原件。