大家好:
在下用歐姆龍PLC,CP1H用ORG指令回原點結束時,為什么A276的值 還是不為0呢,
另外沒有執行回 原點 動作 時,用PLS2指令定位就不可用嗎,沒有反應!
照這樣那么,每次開機時都要回一次原點嗎,
以上三個問題,多謝各位指教,
jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 12:41
第一個問題不知道,按道理不會出現這情況。
第二個問題,PLS2只有相對定位的時候可以用,而且可用這個指令替代ORG實現原點搜索。
第三個問題,剛開機,原點還沒有確定,一般肯定都要搜索下原點,而且一般剛開機開始運行前都要先復位一下的吧,你就把原點搜索放在復位里面。