低水位檢測器的工作原理是否是:
有水時常開觸點斷開,常閉觸點閉合,無水時被觸發常開觸點閉合,常閉觸點斷開?
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-10-01
查看hwl666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 09:15
常態下是指感應到有水的情況嗎?當水位下降低于低水位檢測器時觸發,常開觸點接通,是這樣嗎?