ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-23
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-02 19:57
我是剛接觸西門子PLC,不知道在什么場合會用到建立指針與間接尋址?
如MOVD   &VB200,   AC0
INCD  AC0
INCD  AC0
MOVW  *AC0 ,AC1
這樣的指令一般用在什么場合?另外三菱PLC有沒有這樣類似的尋址方式?
非常謝謝各位。
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-05 08:29
引用
引用樓主ccy5156于2011-11-02 19:57發表的 建立指針與間接尋址 :
我是剛接觸西門子PLC,不知道在什么場合會用到建立指針與間接尋址?
如MOVD   &VB200,   AC0
INCD  AC0
INCD  AC0
MOVW  *AC0 ,AC1
.......


最典型的例子就是VD0~VD1000進行累加,難道不用指針+循環?用普通寫法,你知道要寫多少行代碼嗎?

三菱叫做變址,Z0 就是變址寄存器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ccy5156)