我想用西門PLC200和觸摸屏做一個PH值控制器,工藝流程是這樣的:用PH玻璃電極檢測液體物料(4~20MA),根據給定值調整閥門的開度來調控PH值。這個不用說大家都知道用PID來控制。關鍵是PH玻璃電極每幾十分鐘要用酸清洗一次,每次清洗時間幾十秒,清洗的時候PH值會從比如說10變?,這時閥門也相應動作。我的問題是比方說我給定值是10,閥門經過PID運算后開到70%,我要求在酸洗的這一段時間內能鎖定這個控制閥門的值,請教大家有什么方法?用什么功能能實現?      謝謝!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13603 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-12-24
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 11:24
西門PLC200PID內有一個手動給定操作,你做一個轉換就可以了