樓主  發表于: 2008-04-18 10:01
某前輩說過,在嚴謹?shù)某绦蛑,有一大半都是為了防止故障和處理非正常情況

其中故障和報警就是很重要的一部分

對于普通設備,常見的故障有電機過載,超溫,超壓,缺水(料)等故障,這種故障通常直接觸發PLC的X側。

還有些故障是需要PLC判斷的,比如某一個數值在一定時間內超過或者低于界限;蛘吣硞部件長時間沒有達到某個部位。以氣動為例,很多氣動元件的前端和后端都有一個傳感器,假如氣動元件走到一半卡住了,那么肯定是前后傳感器都無信號。

觸摸屏的設備,產生故障時,屏幕的關鍵位置會有紅/黃字顯示。重大故障通常會直接跳到另一個界面顯示故障,有的廠家下面還有詳細的描述,說明故障應該怎么恢復。

PLC中比較常見的故障處理一般有帶鎖定的非鎖定兩種

一種是有故障就直接讓程序停止運行或者暫停,或者是程序的某一部分停止運行

還有一種是只要有故障就把自己互鎖,即使故障解除設備仍然停止運行,只有按下復位才解除

這里做設備或者管設備的兄弟們很多,大家來討論下,你們見到設備一般是怎么處理故障和報警的?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 14:05
一個企業有自己的文化。所以對報警的處理各不相同。像我們給同一家日本公司各分廠做一樣的機器,要求報警方法也不同。所以只要根據客戶要求做才好。