qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-31 14:12
描述:運行模式選擇
圖片:
描述:運行模式輸入
圖片:
描述:START指令
圖片:
描述:運行指令輸入
圖片:

FX2N-10PG模塊,運行模式選擇了第一速度定位運行。b6變速度運行/b7手動脈沖發生器輸入運行模式均未選擇,而START指令一直O(jiān)FF狀態,馬達是如何運行的?請高手指教!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 13:30
樓主你的圖片不是很全。程序意思是將值先附給K4M300中,然后寫入1號模塊的第27#;26#緩存器。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 08:48
其實你應該理解的是在26#,27#緩存器是定位模塊返回給CPU的信息。