張紅牌
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張紅牌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-28 21:40
今天在調試程序時,PC與PLC通訊時好時壞,系統是XP/SP3深度極速版,PLC是226CN,而且監控時經?ㄋ儡浖,請各位大俠幫忙分析解決一下,明天還要繼續調試呢,謝謝了
下面是我截的圖
不能通訊的圖片

可以通訊的圖片
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 11:24
注意下通訊電纜的接口,電腦接口連接不良會出現這種情況,在調試時電腦最好不要移動。如果連接電纜是轉接的,可能就是轉接電纜的問題。