hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 19:57
各位,以前一直使用CP5512,換公司后本想買CP5711,可惜價格太高。公司沒同意,就買了PC Adapter. 訂貨號6ES7972-0CB20-0XA0.配的電腦是HP 6560b,帶串口的。系統XPSP3,安裝軟件Step 7 V5.5。東西都剛到,今天拿著去連IM151-7CPU,在可訪問節點中可以看見CPU,但是在線的話就看見鼠標一直在忙,等到最后大概5分鐘左右才說不能連接。PG/PC中AUTO, MPI,  PROFIBUS等模式均設置過,反應一樣。不知各位有沒碰到過,造成此現象的原因是哪個?
[ 此帖被hxl202319在2011-10-25 20:50重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 19:17
今天再連接了,原來不可以在DP接口上連接PLC,取下DP,直接接PLC,便可以連接。不過感覺還是很不方便。
2樓  發表于: 2011-10-26 20:19
型號是這個的,但是公司買來的不是這個樣子的,應該是山寨的。
簽名無效了,麻雀不見了!