圖片:
  今天用一個2048線的增量型編碼器與F2N 三菱PLC做了個實驗,編碼器電源就接PLC地24V電源,A相接X0,B相接X1,用C252計數器計數,旋轉編碼器時,C252沒動作,就想拆下編碼器的線看下錯了沒有,沒想到剛拆下X1就是B相,計數器動了,愿來不用轉動編碼器,就用B相間斷接觸X1,計數器就動作,一直接觸不計,轉動編碼器也不計,那位大俠能告訴小弟原因,不勝感謝。B相接入X1,X1的燈一直亮,是不是編碼器有問題                                                                          ,新傳了圖,  高手進來指點下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新編輯 ]
qq122519941
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qq122519941的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-31 18:46
你的B 相是不是接到了C251的減計數器上了哦,用高速計數器中最前兩個計數器,是單脈沖的