fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 19:55
圖片:
  今天用一個2048線的增量型編碼器與F2N 三菱PLC做了個實驗,編碼器電源就接PLC地24V電源,A相接X0,B相接X1,用C252計數器計數,旋轉編碼器時,C252沒動作,就想拆下編碼器的線看下錯了沒有,沒想到剛拆下X1就是B相,計數器動了,愿來不用轉動編碼器,就用B相間斷接觸X1,計數器就動作,一直接觸不計,轉動編碼器也不計,那位大俠能告訴小弟原因,不勝感謝。B相接入X1,X1的燈一直亮,是不是編碼器有問題                                                                          ,新傳了圖,  高手進來指點下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新編輯 ]
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 20:12
你接的是 雙向計數器
另外看你接的線也要用相應的高速計數器
應該該成C251吧
2N的我也不太熟悉
但1N的就是C251