圖片:
  今天用一個2048線的增量型編碼器與F2N 三菱PLC做了個實驗,編碼器電源就接PLC地24V電源,A相接X0,B相接X1,用C252計數器計數,旋轉編碼器時,C252沒動作,就想拆下編碼器的線看下錯了沒有,沒想到剛拆下X1就是B相,計數器動了,愿來不用轉動編碼器,就用B相間斷接觸X1,計數器就動作,一直接觸不計,轉動編碼器也不計,那位大俠能告訴小弟原因,不勝感謝。B相接入X1,X1的燈一直亮,是不是編碼器有問題                                                                          ,新傳了圖,  高手進來指點下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新編輯 ]
ring0087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 542 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2013-01-04
查看ring0087的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 23:36
不同的高速計數器對應不同的接線方式,B相接入X1指示燈一直亮應該是正常的,因為編碼器輸出是脈沖,小動一點都會N個信號傳輸,我玩西門子的就是這樣,道理是通用的