樓主  發表于: 2011-10-23 23:18
我FX1N-40MR的PLC電源有,輸入點全部沒了反應,不知道是哪里的故障啊!
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1547 個
工控威望: 10488 點
下載積分: 11803 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-27
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 14:53
換新的還討論干嘛!就是交流下技術嘛。
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1547 個
工控威望: 10488 點
下載積分: 11803 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-27
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-28 12:42
奇怪的是,PLC沒有報錯。
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1547 個
工控威望: 10488 點
下載積分: 11803 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-27
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-27 19:26
對公共線壞l了,接好后一切正常。等于是撿到一百塊錢。