lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-23 16:41
一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 10:49
可以直接啟動,不過空開的容量要上當加大,否則很容易跳閘,同時對于接觸器的容量也要增大,否則觸點很容易壞的
干到老,學到老