zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 15:28
FX3G的在輸出時外接個繼電器。為什么在com端接24v時,沒輸出繼電器也亮。在com端接-24v時輸出觸點接通時,繼電器接通下馬上就滅了。這個plc是不是輸出的晶閘管壞了。
這個plc是漏型輸出,S/S要接24V.
求解中。。。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 16:21
解決就好
做工控,做人生