幾千之
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看幾千之的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-20 23:00
以前同事在接主電箱到分電箱電源線時,只是注明了主電箱那邊的ABC三相,到分電箱時沒標明三相,搞混亂了,現在要調三相平衡,請問怎樣才能快速分清三相?
幾千之
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看幾千之的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 22:35
謝謝大家關注    情況是三相中BC兩相顏色一樣,并且每相有很多并在一起,我是這樣處理的:關掉空開,把AC兩相短接,到小電箱用萬用表測出相通的兩相,剩下的一相就是B相了。
幾千之
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看幾千之的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-23 22:37
再把單相負載往電流低的一相上移