aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-20 22:43
請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 11:28
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。
溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。
并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。