工控康
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 221 點
下載積分: 753 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-05-13
最后登錄: 2024-11-12
查看工控康的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-19 12:09
圖片:
請問一下K9003 當前值是怎么樣更改
新人一個 謝謝大家的幫助
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 14:46
[T0   H5   K1600  K9003  K1]  當前值更改專用指令
T0     Plc>》》定位模塊
H5     定位模塊的首地址分配位置 50(不一定是第5個模塊)
K1600    軸控制數據區(軸1:1500,軸2:1600,軸3:1700,軸4:1800)
K9003     當前值更改
K1        設定值

當自動/手動轉換開關X2,M267條件成立時,向首位地址50的定位模塊的軸2發送一次定位數據當前值更改的請求指令。
其實是將定位數據區1600當前值進行清零的請求,不能理解成K9003的當前值。
樓主留言:
是不是可以理解成給1600緩沖區內數據清零,和MOVP K0 U5\G1600有什么區別嗎
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-21 10:22
NO。
緩沖存儲地址1600內存儲的是定位起動數據的編號,不是定位地址或位移量的數據。#1600寫入9003是請求定位數據當前值的更改。

比如:[T0P   H5   K1600  K9001  K1]是向高三位地址為50的定位模塊的軸2發送了原點回歸指令,并不能理解成是向1600寫入了定位地址9001
[T0P   H5   K1600  K9003  K1]=[MOVP K9003 U5\G1600]


qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-21 10:45
意思沒講明白。
樓主留言:
解釋的很清楚,現在明白了,謝謝