樓主  發表于: 2011-10-18 13:56
西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產PLC電路圖做參考。





找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查固態電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。




更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。







 


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dzhn0526) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(臺州自動化) 熱心助人!
    makou
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 649 分
    在線時間: 595(小時)
    注冊時間: 2009-08-15
    最后登錄: 2025-01-08
    查看makou的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-10-30 10:05
    引用
    引用第8樓sryks于2011-10-24 14:45發表的  :
    我手上也有一個226CN的 CPU有兩個輸出點出現問題了,就是斷開繼電器的時候,用萬用表測量有22~24V的輸出電壓,但是一接上繼電器后,電壓馬上下降到2V左右。排除了外部電路的原因,發現就是輸出端口有問題。什么時候有空了也拆出來看看。不過好像是晶體管輸出的,不知道能不能自己修復。




    晶體管有問題,更換該點晶體管。
    makou
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 649 分
    在線時間: 595(小時)
    注冊時間: 2009-08-15
    最后登錄: 2025-01-08
    查看makou的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-05 15:13
    引用
    引用第14樓0370donglin于2011-12-04 17:18發表的  :
    我有一個s7-200   224的PLC現在顯示sf燈是亮點,查看信息顯示故障代碼是0006,能修嗎,怎么維修?



    0006 永久存儲器上配置參數(SDBO)校驗和錯誤,對PLC進行總清除,再啟動。如不能解決問題,可能是EEPROM芯片問題。