hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-18 12:51
各位:
    前段時間我發了自吸泵發燙的問題,感謝大家?guī)兔Α,F(xiàn)在終于找到原因了。前幾天電機終于燒壞了,拿去維修,維修店的工人開蓋后,說這個電機最多只有4個多千瓦那樣的功率,電機繞組用的線只有0.7那樣。7.5kw的電機據說線大小是1.2-1.3那樣。艾,只能嘆息現在崴貨太多了。后來去買了個新電機,是宜賓力源電機廠的。感明顯感覺重的多,原來那個崴電機一個人就抱起了,后來買的電機要2個人才能搬走。換上去后溫度很合適的,點都不燙手。
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 10:55