樓主  發表于: 2011-10-18 12:02
大家好

         請高手幫忙告訴一下,我們單位用的觸摸屏是三菱got1000,plc用的是三菱fx2n的,設備是用來把一根長的管子彎曲很多角度的彎頭,觸摸屏上預設30套用戶參數,現在只能存儲10套,再繼續存就會把之前的覆蓋,這是第一個問題。還有就是觸摸屏反應特別慢,調出一個換面有時要等8秒左右,請高手幫忙告訴一下,觸摸屏加了cf卡,1g的,容量應該夠,與plc的通訊電纜也是好的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-18 13:02
如果慢,有很多種原因的:
GOT1000有很多個型號,如果是GT1175,GT1165,GT1155,GT1150,這個的確慢,是產品設計的原因
GT1275,GT1265,GT1055,GT1050這些應該要好很多。
還有連接方式,如果是CCLINK,那真的可能慢。如果422,要好一些。但距離不能太長。
此外和編程方式也有一定關系,比如切換畫面,有可能是通過PLC改變了D的數值再變化畫面,也有可能是觸摸屏上直接切換。
還和PLC有關系,有時PLC上有其他特殊模塊,或者通訊板,通訊模塊,也會影響和觸摸屏的通訊速度。我曾遇到過一個情況,如果PLC上裝了FX2N-10PG這個模塊,使用FROFACE的屏就會非常非常慢,大概按一個按鈕要20秒才有反應。但使用三菱的就好很多。但通過程序檢測,的確這個模塊嚴重拖慢了掃描周期。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-18 15:09
型號在屏背后的一個小標簽上。存不了參數可能和存儲卡,屏的程序有關系。