樓主  發表于: 2008-04-15 09:27
變頻器回饋制動引起PLC輸入I點干擾,程序無法運行,請求解決方法.謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-15 09:45
有些廠家的變頻器,可以通過設置參數把干擾降低點
這個參數值越高,干擾越大(無線電噪音大),但電機的聲音會越小。
相反參數值越低,干擾越。o(wú)線電噪音。,但電機的聲音會越大。
一種是我們耳朵能聽到的噪音,一種是會影響別的設備的噪音。

此外,還可以在變頻器輸出側安裝濾波器來降低干擾。

當然還可以把PLC和變頻器放越些,PLC加屏蔽線來減輕干擾。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-15 10:04
呵?如cvlsam所說輸出濾波器不能抑制?
如果在輸出動力線也安裝磁環呢?