rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-13 08:09
昨天在一臺FX2N設備上修改幾條程序,使用GXWORKS 2  下載到PLC上,卻發現其中有一個擴展模塊16MT沒有輸出,查故障說是I/O配置錯誤,搞半天也不知道是什么原因,后來傳過幾次程序確突然間好了。有人遇到過嗎?
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
yudeyoulove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 650 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2013-11-20
查看yudeyoulove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-14 18:21
不是模塊排列的問題,我排的更多呢