樓主  發表于: 2008-04-13 22:39
各位前輩:
    曾遇到一三凌A系列PLC,在運行工作過程中,在足夠的輸入信號條件下,該輸出觸點無信號輸出。這個問題還陸路續續出現幾次,每一次出現問題后拆卸該相關輸出模塊,再重新安裝就馬上有輸出信號。請教是否是硬件問題,若是又是什么問題所引起的?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-14 09:51
程序或者硬件都有可能呵。

你拆卸模塊的時候應該是掉電了的吧?
你再試試不拆卸模塊,直接掉電再上電,看是否有輸出?
通過這個辦法可以試出是硬件故障還是軟件故障。