陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-08 20:50
公司的一臺丹佛斯變頻器VLT 2900壞了,其壞得緣故是進線端缺相,后來把進線修復好后,但變頻器還是不行,估計已經壞了,且操作面板沒電,不顯示。請問各位工控網友們,我想把這臺變頻器維修好,但我不知道它壞了什么模塊,就更不知道怎么維修了,各位大俠們,能指導我怎么維修嗎?要是我維修不了,我也能接受外修,但價錢合適就好,這錢可是我自己出的,不是公司出得,因為我想把它維修好作為自己學習用的,各位同行們,就算幫幫忙了,就此謝過!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-09 07:33
測量整流部分是否完好,怎么測量?百度或谷歌一下,整流部分完好的話檢測開關電源部分工作是否正常,目測主板上的點解電容是否有變質、鼓包現象,如有這些現象請更換電解電容,其他的元件估計樓主的水平應該檢測不了!