樓主  發表于: 2008-04-12 21:03









最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1848 個
    工控威望: 4496 點
    下載積分: 7594 分
    在線時間: 1351(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-12-25
    查看hlq_0815的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-12 11:17
    估計電柜里的電路設計不合理(主要指:熔斷器方面。短路時沒有熔斷器的話只有燒電線)
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。