232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-25
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-12 21:03









最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    cheng2gang2
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 377 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2023-09-17
    查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-04-20 23:18
    不奇怪,第一個肯定點是你的電線用得太差,這種電線的膠皮根本就不是阻燃的,第二個肯定點是短路形成的,
    我曾經就親眼見過電線的膠皮象柴火一樣的燃燒,關掉閘吹都吹不熄,用了一段時間才燒,按道理應為電線沒接緊或者端子沒壓緊,這種情況是要等電線不緊處氧化較嚴重時才可能發生較大的熱量,把膠皮一直往上燒,燒到另一相的線并短路,終于點燃了你的柴火,就這樣了
    cheng2gang2
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 377 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2023-09-17
    查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-04-20 23:32
    電工是個細貨,任何不小心都會引起不可挽回的損失,尤其是主線不打端子,用了二個月后一定還要再緊一次,就是不打端子,在接線的時候,一定要把電線理順并捏扁,絕對不能讓銅線不順間搭,這樣是緊不了電線的。如果是接控制線最好是不要用帶膠套的端子,我被這種端子害過好多次的,因為有膠套擋著,根本就看不到線接緊沒有,而且有的在膠套內的端子只有半邊你,我現在都是把膠套剝掉,就發現有好幾個這樣的端子