各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 13:00
引用
引用第6樓子丑寅卯9于2011-10-05 11:45發表的  :
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變?20V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。

急的話先湊合著用,問題再一步步解決