樓主  發表于: 2011-10-04 22:24
各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 13:20
電子變壓器也可以。只要電壓相符,或使用合適的電源經過濾波處理也是可以用的哦。如進口設備有些采用3相220V供電,他國并未采用隔離變壓器,而是加裝濾波器而得到純凈電源的效果。隔離變壓器只是在國內用3相220V或以下電壓是不得已之做法。