仇自強
自強不息,厚德載物。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 187 點
下載積分: 889 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2019-08-26
查看仇自強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-04 16:23
請教:8AD模擬量模塊編程時 如選擇4-20ma模式,用的是位移傳感器4-20ma對應0-1500mm這兩個應該怎樣換算,怎樣編程
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-04 17:04
可參考 FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46

我的思路是這樣:

4-20ma 對應 0-1500mm ,根據FX特殊功能模塊手冊41,42,43頁的I/O特性,假如選擇的是第3種 (電流輸入,4-20mA對應0-8000)
那么PLC讀出的數值,每1就代理 1500/8000=0.1875mm
假如PLC讀出的數值是800,就是800*0.1875mm=150mm
實際使用時,最好選擇最方便計算的那一種I/O特性
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水