41:進行I/O的直接訪問時,必須注意什么?
需要注意在一個S7-300組態中,如果進行跨越模塊的I/O直接讀訪問(用該命令一次讀取幾個字節),那么就會讀到不正確的值。可以通過hardware中查看具體的地址。
42:SM321模塊是否需要連接到DC24V上?
不需要,如果是MLFB為6ES7321-1BH02-0AA0的SM321模塊,就不再需要連接DC24V了。見圖:
43:在STEP7硬件組態中如何規劃模擬模塊SM374?在硬件目錄中如何找到此模塊?
模擬模塊SM374可用于三種模式中:作為16通道數字輸入模塊,作為16通道數字輸出模塊,作為帶8個輸入和8個輸出的混合數字輸入/輸出模塊。
現在把SM374按照您需要模擬的模塊來組態,就是說;
如果把SM374用作為一個16通道輸入模塊,則組態一個16通道輸入模塊-推薦使用:SM321:6ES7321-1BH01-0AA0,
如果把SM374用作為一個16通道輸出模塊,則組態一個16通道輸出模塊-推薦使用:SM322:6ES7322-1BH01-0AA0,
如果把SM374用作為一個混合輸入/輸出模塊,則組態一個混合輸入/輸出模塊(8個輸入,8個輸出)-推薦使用:SM323:6ES7323-1BH01-0AA0。
44:當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7331-1KF0.-0AB0的模擬量輸入I+是否會被破壞?
當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7331-1KF0.-0AB0的模擬輸入I+不會被破壞。該模塊具有內置的過流保護功能。>模塊中每個50歐姆的電阻器前面具有一個PTC元件,用于防止模塊的輸入通道被破壞。
請注意,輸入電壓允許的長期最大值為12V,短暫(最多1秒)值為30V。
45:如果切斷CPU,則2線制測量變送器是否繼續供電?
如果變送器模塊插入位置“D”,且模塊在引腳1和引腳20上由外部電壓供電,則2線測量變送器繼續供電。即使切斷CPU,其供電電流仍維持不變。
46:用S7-300
西門子PLC模擬量輸入模塊測量溫度(華氏)時,可以使用模塊說明文檔中列出的絕對誤差極限嗎?
不可以直接使用指定的誤差極限;菊`差和操作誤差都以絕對溫度和攝氏溫度說明。必須乘以系數1.8將其轉換為華氏溫度單位。
例:S7-300AI8xRTD:指定的溫度輸入操作誤差是+/-1.0攝氏度。當以華氏溫度測量時,可接受的最大誤差是+/-1.8華氏度。
47:為什么用商用數字萬用表在模擬輸入塊上不能讀出用于讀取阻抗的恒定電流?
幾乎所有的S5/S7模擬輸入設備仍然以復雜的方式工作,即,所有的通道都依次插到僅有的一個AD轉換器上。該原理也適用于讀取阻抗所必需的恒定電流。因此,要讀的流過電阻的電流僅用于短期讀數。對于有一個選定接口抑制"50Hz"和8個參數化通道的SM331-7KF02-0AB0,這意味著電流將會約每180ms流過一次,每次有20ms可讀取阻抗。
48:為什么S7-300模擬輸出組的電壓輸出超出容差?端子S+和S-作何用途?
下列描述適用于所有模擬輸出模塊SM332:
當使用模擬輸出模塊SM332時,必須注意返回輸入S+和S-的分配。它們起補償性能阻抗的目的。當用獨立的帶有S+和S-的電線連接執行器的兩個觸點時,模擬輸出會調節輸出電壓,以便使動作機構上實際存在的電壓為所期望的電壓。
如果想要獲得補償,那么執行器必須用4根電線連接。這意味著對于第一個通道,需要:
輸出電壓通過針腳3和針腳6連接到執行器。
分配執行器的針腳4和針腳5。
如果不想獲得補償,只需在前面的開關上簡單的跨接針腳3-4和針腳5-6。
注意事項:因為打開的傳感器端子(S+和S-),輸出電壓被調節到最大值140mV(用于10V)。g對于此分配,無法保持0.5%的電壓輸出使用誤差限制。
49:如何連接一個電位計到6ES7331-1KF0-0AB0?
電位計的采樣端和首端連接到M+,末端連接M-,并且S-和M-連接到一起。
注意:最大的可帶電阻是6K,如果電位計支持直接輸出一個可變的電壓,那么電位計的首端應該連接V+,M端連接M-。
50:如何把一個PT100溫度傳感器連接到模擬輸入模塊SM331?
PT100熱電阻隨溫度的不同其電阻值隨之變化。如果有一恒定電流流經該熱電阻,該熱電阻上電壓的下降隨溫度而變化。恒定電流加在接點Ic+和Ic-上。模擬模塊SM331在M+和M-電測定電流的變化。通過測定電壓就可以確定出溫度。
PT100到模擬輸入組有三類連接:4線連接可得到最精確的測定值。
***注意:
1)3線連接用的公式僅表明了模擬輸入模塊SM331(MLFB號為6ES7331-7Kxxx-0AB0)b"的實際測定過程。
2)在S7-300系列中,存在一些通過多次測定的模擬輸入端。它們規定出公共返回線的線電阻并作數學補償。所獲精確度幾乎與4線連接可比美。這樣模塊的一個例子就是SM331(MLFB號6ES7331-7PF00-0AB0)。
3)所給出的公式仍然適用于主要的物理關系,但并不包含確定PT100電阻的有效測定過程。
51:可以將HART測量轉換器連接到SIMATICS7-300系列常規的模擬輸入模塊嗎?
如果不需要HART測量轉換器的其它HART特性,還可以使用其它S7-300模擬輸入模塊。例如,可以使用模塊6ES7331-7KF0x-0AB0或一個帶隔離的4通道模塊(如6ES7331-7RD00-0AB0)。為此,將積分時間要設置為16.66ms,20ms或100ms。對于連接到手持式設備,或與手持式設備通信,電路中必須串接一個250-Ohm的電阻。
注意事項:如果要通過控制器(比如說,SIMATICPDM)來編程HART測量轉換器,必須使用一個相應的HART模塊(例如,6ES7331-7TB00-0AB0或6ES7332-5TB00-0AB0)。
52:如何避免SM335模塊中模擬輸入的波動?
下列接線說明適于下列MLFB的模擬輸入/輸出模塊:6ES7335-7HG00-0AB0、6ES7335-7HG01-0AB0
檢查是否正在使用的安裝在絕緣機架上的未接地傳感器或檢查您的傳感器是否接地。
安裝在絕緣機架上的傳感器:盡可能通過最短路徑(可能的話,直接連接到前端的連接器)將接地端子Mana(針6)連接到測量通道M0(針10),M1(針12),M2(針14)和M3(針16)以及中央接地點(CGP)。
接地傳感器:確保傳感器有良好的等電位連接。然后把從M到Mana和到中央接地點的連接隔離起來。請將屏蔽層置于兩側。
53:在S7-300F中,是否可以在中央機架上把錯誤校驗和標準模塊結合在一起使用?
在S7-300F的中央機架上,可以混合使用防錯和非防錯(標準)數字E/A模塊。為此,就像在ET200M中一樣,需要一個隔離模塊(MLFB:6ES7195-7KF00-0XA0),用來在中央和擴展機架中隔離防錯模塊和標準模塊。
請遵守以下安裝原則:標準模塊(IM、SM、FM、CP)必須插到隔離模塊左側的插槽中,防錯數字E/A模塊必須插到隔離模塊右側的插槽中。
54:可以將來自防爆區0或防爆區1的傳感器/執行器直接連接到S7-300Ex(i)模塊嗎?
不能連接來自防爆區0的傳感器/執行器。但可以直接連接來自防爆區1的傳感器/執行器。
Ex(i)模塊是按照[EExib]IIC測試的。因此,模塊上有兩道防爆屏障。然而,必須獲得[EExia]認可才能用來自防爆區0的傳感器/執行器。(模塊上將應該有三道防爆屏障)。
55:在SIMATICPCS7中使用FM355或者FM355-2要特別注意什么?
舉個例子,如果您想在一個冗余的ET200M站中使用FM355或者FM355-2,那么請注意以下的重要事項:
有兩個功能塊可用于連接FM355。舉個例子,如果需要使用“運行過程中更換模塊”(熱插拔)功能,您可以使用訂貨號為6ES7153-2BA00-0XB0的IM153-2HF接口模塊的高級特性。在這種情況下,當使用“硬件配置”軟件進行組態時,您必須激活“運行過程中更換模塊”(熱插拔)功能。IM153-2和所有的SM/FM/CP都要插在激活的總線模塊上(訂貨號6ES7195-7Hxxx-0XA0)。
56:將第一個FM352-5的輸出與第二個FM352-5的輸入直接相連時,有哪些注意事項?
如果要將兩個FM352-5互連,在6ES7352-5AH10-0AE0(P型沉沒輸出)上即可實現。
6ES7352-5AH00-0AE0有M型沉沒輸出,該輸出只有在每個輸出端先加一個插拔電阻時才可用,推薦插拔電阻的規格:2,2kOhm/0,5W.確保開關盒內有短路連接。此種情況下的操作頻率可高達100kHz。
57:可以在不用PG的情況下更換FM353/FM354嗎?
可以。FM353(MLFBNo.6ES7353-1AH01-0AE0)和FM354(MLFBNo.6ES7354-1AH01-0AE0)可以不用PG就進行更換。
要求:使用組態包FM353V2.1或組態包FM354V2.1以及STEP7版本V3.1或更高版本。
步驟:當完成了FM和系統的啟動后,必須創建一個系統數據塊(SDB>=1000)并將它儲存在PG上。在這個SDB中儲存FM的全部參數化數據(DB/橫移程序,機器數據,遞增尺寸表等)。把此SDB傳送到CPU或者傳送到CPU的存儲卡上。
57-2:在FM350-2上如何通過訪問I/O直接讀取計數值和測量值?
FM350-2允許最多四個計數值或測量值直接顯示在模塊I/O上?赏ㄟ^使用“指定通道”功能來定義哪個單個測量值要顯示在I/O區。根據計數值或測量值的大小,必須在“用戶類型”中將數據格式參數化為“Word”或“Dword”。如果參數化為“Dword”,每個“用戶類型”只能有一個計數值或測量值。如果參數化為“Word”,可以讀進兩個值。在用戶程序中,命令LPIW用于Word訪問,LPID用于Dword訪問。
58:應該如何連接Siemens6FX2001-5(Up=24V;SSI)絕對值編碼器?
見圖:
59:FM357-2用絕對編碼器時應注意什么?
FM357-2的固件版本為V3.2/V3.3在下列情況下絕對編碼器的采樣值可能會不正確,F(xiàn)M357-2固件版本為V3.4時這些問題將被解決。
1)FM357-2啟動失敗。例如,在啟動窗口中定義的時間內掉電。
2)FM357-2在運行中拔插編碼器的電纜。
3)模擬的情況下。例如,FM357-2在無驅動的情況下準備運行。
60:如何把一個初始值快速下載進計數器組FM350-1或FM450-1中?
對于有些應用場合,重要的是,當達到某個比較值時要盡快地把計數器復位為初始值。此外,通常在復位時需要進行一系列計算,以確定下一個比較值(以便優化原料的交點)。沒有標準功能FCCNT_CTRL也可以選擇進行一次復位。
為了快速把計數器復位,如下進行來組態計數器:在計數器模塊的“屬性”對話框中的“基本參數”區內,將選項生成中斷設成“是”,然后將中斷選擇設成“過程”。這樣,在復位時會生成一個中斷。在“輸出”參數標志中組態數字輸出DQ0,以便在達到比較值時激活它。在“輸入”參數標志中的“設置計數器”域中,設置選項“多個”。
注意事項:在關聯通道數據塊中,必須將位DBX27.0或DBX27.1(CTRL_DQ0)設置為1,以便使設置按正確的方向進行。在“中斷釋放”參數標志中,選擇選項“設置計數器”,以便在數字輸入SET處出現一個上升沿時觸發該中斷。功能模塊FM350-1/FM450-1的數字輸入I2是用于把計數器重置為初始值的。該輸入與數字輸出Q0相連接(同F(xiàn)M350-1/FM450-1)。
注意事項:在關聯通道的數據塊中,必須預先將數據雙字DBD14(LOAD_VAL)設置為初始值(如L#0)。數據雙字DBD18(CMP_V1)必須設置成比較值。必須通過在FC上置相應的觸發位一次來用FCCNT_CTRL把這些值傳送到FM去