GT1150-QBBD-C觸摸屏在通訊測試的時候總是提示通訊錯誤:
可能原因GOT在處理中或者GOT類型不一致
我只做通訊測試用的是RS232的
按道理我都每連GOT怎么來GOT類型不一致?那就是GOT在處理?
有沒有遇到相同問題的或熟悉的大哥幫忙解釋和處理下!謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 23:33
使用232連接不一定能連接上,因為有時232被設置成連接PLC了。
GT1050,GT1055,GT1150,GT1155與電腦連接,都可以使用USB線
這種線在電腦市場很好買到,和一些相機手機的通訊線也一樣的
一邊是USB口,一邊是USB迷你口。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水