樓主  發表于: 2011-09-29 20:30
今天給一臺電機加裝變頻器,電機銘牌是這樣,功率2HP,電壓220V電流是6。7A,電壓380V電流是3。3A,兩種種接法,現在用得是三相380V電壓,當我裝一個380V/1。5KW變頻器會報警過載,裝一個3。7KW就OK了,這是為什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)電機,為什么1。5KW變頻器不行,再說一個問題,啟動電流可以達到8A多。
南科自動化設備維修中心
18666449248
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-16 10:20
有幾個原因,一是你的設備負荷過重,二是你的啟動加減速度太短,