樓主  發表于: 2011-09-28 09:38
總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜,F(xiàn)在的電纜質量很讓人擔心!
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 22:20
引用
引用第6樓guansky168于2011-09-28 14:06發表的  :
150KW 電流約300A左右。120的銅線有點小了,150銅的可以用。
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323