zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 09:38
總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜,F(xiàn)在的電纜質量很讓人擔心!
muzhang111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 644 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2024-12-23
查看muzhang111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 13:08
傳管走地的話 起碼用150的銅線。銅線的截面積占管子截面積的40%。
muzhang111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 644 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2024-12-23
查看muzhang111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-28 13:09
看你的實際負載。