樓主  發表于: 2008-04-11 11:18
三菱PLC輸出觸電有個點輸出指示燈是亮的但是沒電壓輸出,改怎么辦
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-12 14:33
要么回路不通,檢查回路;要么點壞了,更換輸出點。