樓主  發表于: 2008-04-11 11:18
三菱PLC輸出觸電有個點輸出指示燈是亮的但是沒電壓輸出,改怎么辦
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 11:19
你用的哪種輸出?R 、T?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-11 11:59
更換晶體管,繼電器的也可以更換,沒有的話可以把線圈的兩條線引出來外接繼電器!