樓主  發表于: 2011-09-23 10:21
有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來,

znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 17:00
FX2N-2AD的出廠設置是按0-10V對應0-4000的輸出,如要輸入4-20ma,必須對模塊上的偏置量和增益量進行調整,使4-20ma對應0-4000.
從484數字看,樓主顯然沒經過調正。
從4.9ma看,傳感器輸出正常。
(4.9-4)/(20-4)×500=28.125度