樓主  發表于: 2011-09-23 10:21
有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來,

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 15:22
你的測量有誤差,2AD的分辨率是0到4000。你的模擬輸出是4到20毫安,那對應2AD的數字量就是800到4000。安你測量的4.9毫安的電流那PLC讀取的數字量應該是980。測量的溫度是0到500,那1度對應的數字量是8,最后的溫度是122.5度。你測量的誤差太大了。如果按照PLC讀取的數字量計算,那 溫度是60.5度。 .要是按照28度計算,那PLC讀取的數字量應該是224。