zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 23:26
其實你有好用的編碼器,至少還可以倒換一下確定是否是編碼器本身有問題的。
3200直接到6500.......這數值變化的可是很大。