樓主  發表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 08:54
如果是這樣
1、首先你保證是兩相2計數,這樣可以防止在臨界點因抖動計數。
2、偶爾出線的話,那么可以說干擾的可能想小
3、換其他編碼器還是有問題的話,那就需要降溫處理。
強烈建議樓主按照1點要求的方式做,然后再說
樓主留言:
如果是這樣
1、首先你保證是兩相2計數,這樣可以防止在臨界點因抖動計數。
2、偶爾出線的話,那么可以說干擾的可能想小
3、換其他編碼器還是有問題的話,那就需要降溫處理。
強烈建議樓主按照1點要求的方式做,然后再說

請教:1點具體是什么意思?我現在用得編碼器是AB兩相的