樓主  發表于: 2011-09-18 09:57
一個7.5千瓦電機缺相10小時沒燒   猜猜是啥原因
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 20:24
我遇到一次37KW少一相工作24小時,也沒有問題(而且是滿載)。不知會和你的一樣否
好好學習
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-19 20:39
我的是星三角啟動的,其中一個交流接觸器一相不通。但一直工作,在24小時內熱過載跳脫三次,用電流表測三相不平衡,更換交流接觸器后三相電流平衡,距現在約二年時間。此設備還在正常工作。