lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 11:31
我要用PLC300測設備的工作電壓和工作電流,需要什么樣的電壓和電流互感器比較廉價,300用哪個模擬量模塊,怎么設計程序?有誰做過嗎?我需要300記錄電壓和電流然后由觸摸屏顯示。有誰有這方面經驗給傳授下,不甚感激!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 10:46
首先看看西門子模塊手冊。
如果可以比較簡單地調用FC105;FC106或者自己編寫。
根據你選擇的傳感器類型:電壓;電流;數字型。建議使用電流;數字型。
很多人做過。