1) 速算口訣: 電動機額定電流(A):“電動機功率加倍”,即“一個千瓦兩安培”。通常指常用的380V、功率因數在0.8左右的三相異步電動機,“將千瓦數加一倍”即電動機的額定電流。 (2) 經驗公式: 電動機額定電流(A)=電動機容量(kW)數×2 上述的速算口訣和經驗公式的使用結果都是一致的,所算出的額定電流與電動機銘牌上的實際電流數值非常接近,符合實用要求,例如一臺Y132S1-2,5.5kW電動機,用速算口訣或經驗公式算得其額定電流:5.5×2=11A。 選擇熔斷器類別及容量時,要根據負載的保護特性、短路電流的大小和使用場合的工作條件。大多數中小型電動機采用輕載全壓或減壓起動,起動電流一般為額定電流的5~7倍;電源容量較大,低壓配電主變壓器1000~400kVA(包括并列運行容量),系統阻抗小,當發生短路故障時,短路電流較大;工作場合如窯、粉磨場合,通風條件差,致使工作環境溫度較高。因此,選用熔斷器的分斷能力和熔體的額定電流,較之一般工業使用要適當加大一點。3.1 熔體額定電流的經驗公式熔體額定電流(A)=電動機額定電流(A)×3 3.2 熔體額定電流的速算口訣“熔體保護,千瓦乘6”該速算口訣,指的是一臺380V籠型電動機,輕載全壓起動或減壓起動,操作頻率較低,適合于90kW及以下的籠型電動機。若實際使用的電動機起動頻繁,或者起動時間長,則上述的經驗公式或速算口訣所算的結果可適當加大一點,但又不宜過大。總之要達到在電動機起動時,熔體不被熔斷;在發生短路故障時,熔體必須可靠熔斷,切斷電源,達到短路保護之目的