MPI適配器無法與CPU315-2DP通訊  處理過程

軟件:    STEP 7  
數據線:  SES7 972-0CB20-0XA0(德國原裝)
CPU:    SES7 315-2AG10-0AB0

附件為處理流程,供參考。
描述:MPI適配器無法與CPU315-2DP通訊  處理過程
附件: MPI適配器無法與CPU315-2DP通訊不能通信處理過程.rar (537 K) 下載次數:1279
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xgpjbr237611) 好貼好貼!
    h200267
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 246(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-11-04
    查看h200267的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-09-14 22:08
    此次故障原因不是地址的問題 ,因為地址我也修改多?,也不能解決問題。最后還是修改了PC的通信波特率后才可以通信的 。

    原因就是CPU的波特率被修改了  不是默認值,所有PC端也要修改波特率才可以通信。