小弟要用1PG控制7個電機,其中兩個步進兩個伺服需控制.電機驅動方式只能是脈沖+方向。請問方向怎么才能控制呢?如FP輸出脈沖,RF輸出方向。RF改怎么控制?
采用1PG控制時,BFM#25中的b8位為1時開始執行單速定位操作,是不是運行完設定的脈沖數就停止還是需要限位開關等外部裝置才能停止呢?
另外怎么才能達到絕對定位呢?比如在觸摸屏上按一個按鈕到達一個位置,按下一個按鈕就到另一個指定位置,是設BFM#25中的b7位為0就行了么?
期盼高手回答。
ocean_xue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ocean_xue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 15:01
DTO  K0 K17  D200 K1     位置
在D200內寫入K值就好了