樓主  發表于: 2011-09-13 10:45
三菱MR-J2S-100A伺服由定位模塊控制。發出信號事電機不轉。驅動器上面顯示的數字也不變。也無報警。跟換一新驅動器正常工作。請問下是不是驅動器壞了還是參數沒設好?放假前還好好的
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 18:15
問題在于驅動器,輸入信號所對應的光耦可能失效了。