qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-09 15:31
圖片:
如題所示,工控機上232轉485,然后每臺PLC串口3,8線接好,請問這個方式做能可靠運行嗎?采集數據穩定嗎?問過西門子客服,對方說得用OPC做,加一塊5611板卡。
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 16:57
樓主 ,我們單位就是這樣用的,200PLC 4個或5個,我們用的點比較多,通訊起來問題也不大,組態上看見的畫面和現場上有一點點延遲,外行看不出來。如果通訊距離長的話,就需要加電阻。幾米的距離不用加電阻一樣用的。